Autore Topic: Collaudo distributori carburanti  (Letto 96 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline Alberto Valenti

  • Ing. Alberto Valenti
  • Global Moderator
  • Membro Super
  • *****
  • Post: 3.229
  • Alberto Valenti
    • Mostra profilo
    • E-mail
Re:Collaudo distributori carburanti
« Risposta #2 il: 09 Settembre 2019, 15:50:24 »
D.M. 22/11/2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/06/17A08114/SG

Sono i cosiddetti impianti "sopra-terra".

L'autocollaudo (art. 10 DPR 160/2010) dovuto solo "nei casi previsti dalla normativa vigente". Quindi per i sopra-terra non dovuto.

Forum del Portale Omniavis.it

Re:Collaudo distributori carburanti
« Risposta #2 il: 09 Settembre 2019, 15:50:24 »


Offline Bianchi

  • Membro Senior
  • ****
  • Post: 172
  • Nuovo iscritto
    • Mostra profilo
Collaudo distributori carburanti
« Risposta #1 il: 09 Settembre 2019, 15:20:23 »
Buongiorno,
l'art. 94 della L.R. 6/2010 esclude dalla procedura di collaudo  i distributori di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia.
Mi sapete dire qual la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia.
Noi facciamo presentare sempre l'autocollaudo ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 160.
Volevo capire quando si poteva evitare la procedura di collauto/autocollaudo.
Grazie